  随着我国国民经济持续快速发展,带动了能源消费长期高速增长。目前我国能源供给已呈现出紧张局面。大力推进节约降耗,缓解资源瓶颈制约,实现能源环境和经济社会的可持续发展是我国用能工作的核心。
  能源是保障酒店各种机电设备运行的基础动力。随着我国现代酒店的快速发展,虽然酒店的能源管理水平已得到了很大的提高,酒店的能源消耗量呈逐年下降的趋势,但与发达国家比较,我国酒店业在能源利用效率方面还存在较大差距。针对酒店机电设备的特点,就目前常用的、实践证明比较成熟的节能技术做一简介。对于具体的节能项目进行基础理论分析,求得基础理论的技术支持。以实物工程案例进行分析,对节能方法及其实际应用中的注意要点进行总结。旨在供大家在开展节能工作时参考。
  从酒店用能一般比例来看,空调用能占酒店用能的一半以上,节能潜力最大。下面先从冷冻基础理论入手。分析空调节能的途径,论证相应的节能方法及实践。
  由蒸发器(4)出来的状态为1(T1,P1)的气体冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成状态2(T2,P2)。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器(2)中,等压冷却冷凝,经状态3(T3,P2)而变化成状态4(T3,P2)的液态冷媒,再经节流阀(3)膨胀到低压(P1),变成状态5(T1,P1)的气液混合物。其中低温(T1)低压(P1)下的液态冷媒,在蒸发器(4)中吸收被冷物质的热量,在P1下气化,变成状态1(T1,P1)的气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程。
  ● 文字表述:对理想冷冻循环来说,因为每一部都是可逆的,故理想冷冻循环的效率可为最大。而且与T1、T2有关,而与冷冻剂无关。
  ● 当冷凝温度降低至T2’时,其冷冻工况为(1-2-3-4’-5’-1),其制冷量积分面积为Q1+Q1’;
  ● 当蒸发温度升高至T1’时,其冷冻工况为(1-2-3-4-5’’-1),其制冷量积分面积为Q1+Q1’’。
  C、蒸发过程中所吸收被冷物体的热量和压缩机做功产生的热量是可以回收利用的。
  根据冷冻理论支持的空调节能的途径,就可有的放矢的设计相应的节能设备和自动化控制系统以及工艺管路等等,以达到节能改造的最佳化。
  充分利用热交换原理,将空调的余热(冷凝热)进行回收,生产50~60℃热水,供酒店客房、桑拿、员工浴室等使用。由于回收的空调是冷凝热余热。所以生产热水量是零能耗。同时,由于部分余热回收利用,从而降低了冷凝温度。又使中央空调机组效率提高5~10%。由于技改后主机负荷减少,不仅节省主机的耗电量,同时也减少主机的故障率,延长了主机的使用寿命,是一举多得的优秀节能技术。
  ●实现了两台主机互为备用一组余热回收器系统的管路工艺流程,从而进一步提高了余热回收率。
  传热系数K:描述了某一传热过程的状态,即传热能力的大小,K值的来源有三个方面:选用生产实践数据;实验测定;理论计算。
  目前酒店大多数中央空调循环水系统的冷冻泵和冷却泵转速都是不可调节的,只要空调一运行,无论负荷情况如何、季节如何,冷冻泵和冷却泵都是以额定转速运行,所以能源浪费现象严重。
  采用交流变频器控制水泵运行,是目前中央空调系统节能的有效途径之一。图一和图二给出了阀门调节和变频调速器控制两种运行状态的压力-流量(H--Q)关系及功率-流量(P--Q)关系。
  图一中曲线)是水泵图一中曲线是水泵在额定转速下的H-Q曲线是水泵在某一较低速度下的H-Q曲线是阀门开启最大时的管路H-Q曲线是某一较小阀门开度下的管路H-Q曲线。定转速运转的条件下调节阀门开度,则工况点延曲线由A移到B;在阀门开度最大的条件下采用变频器调节水泵转速,则工况点沿曲线由A移到C。显然,B点与C点的流量相同,但B点的压力比C点的压力要高很多,即是说,变频控制水泵调速运转下,节能效果显著。
  图二中曲线为变频器控制水泵调速运转方式下的P-Q曲线为阀门调节方式下的P-Q曲线可以看出,在相同的流量下,变频控方式比阀门调节方式能耗小,二者之间可由下式表示:
  其中,Q为实际负荷流量,Qc为额定流量,Pc为额定负载功率,△P为功率节省值。不难算出负载流量下降到其额定流量的70%时,节电率将达到48%。
  1)调节水流量,把冷水机组进水和回水温度控制在适当的范围内,保证主机的热交换率,节省主机能耗。
  3)实现电机软启动(最大启动电流小于额定电流),并有欠压、过流、缺相、漏电等保护措施,改善了电机运行条件,提高了运行的可靠性。
  4)启动平稳,无冲击负荷,大幅度降低设备损耗, 延长了设备使用寿命,减少了维修费用。
  1)广泛应用于冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔。较大型冷风柜(空气处理机)以及其他可变负荷的场所。一般节能空间20~50%左右。
  2)采用变频闭环控制电机,按需要设定温度,使设备系统储备的热容量和随时间季节变化的热负荷通过转速自动调节,在满足热负荷正常使用的条件下,达到最大限度的节能。
  4、闭环采集冷冻泵、冷却泵水冷却塔参数至智能控制子站处理,并发出指令调节水泵电机转速。
  在上期酒店综合节能技术介绍及案例分析之一中,用冷冻理论分析了空调节能的途径,并指出了空调节能途径及方向;介绍了酒店空调节能技术和方法及其应用:中央空调余热回收的技术及应用;中央空调水循环系统变频节能技术。本章继续介绍有关空调节能技术和方法及应用:
  目前酒店客房大多数空调为经典的水循环载冷系统中央空调。该空调系统成熟可靠,历史悠久,广泛被各种场合利用。随着人们对节能意识进一步增强,研制了许多节能环保、实用型新一代空调系统,VRV变频直冷式空调就是比较典型的节能产品之一。下面就水循环载冷系统空调和新型VRV变频直冷式空调进行理论上的分析和比较。
  根据以上两个制冷工艺流程图分析,不难看出,水循环载冷空调系统设有冷冻水循环系统、冷却水循环系统。主要设备有冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、动力配电柜以及水循环水管路、阀门管件等,系统复杂且占用酒店室内较大的空间和消耗大量资源;VRV变频直冷式空调系统无水循环载冷系统,冷媒直接在风机盘管蒸发吸热进行制冷。冷凝热采用风冷却。系统简单,热交换效率高,直接制冷换热较间接制冷换热的热交换效率高出8%~15%左右。换言之,制冷效率提高8%~15%左右。
  分析条件:暂不考虑空调压缩机耗电量。只考虑冷凝风机的能耗和运行维修费用。
  分析条件:暂不考虑空调压缩机耗电量,只考虑水循环设备能耗和运行维修费用。
  暂考虑两方案空调压缩电功率相等(直接制冷换热比间接制冷换热的热效率高8%~15%,本比较暂忽略不计)。
  选用VRV直冷式空调系统设备及安装费用较选用经典水循环载冷中央空调系统设备及安装费用多投资1900000元。
  优点:VRV直冷式空调不但节电效果明显,而且不需水循环载冷所用水,节省了水资源。同时,从根本上解决了水冷却塔的噪声和水汽对环境的污染问题以及水处理带来的化学水污染问题。具有运行成本低,自控程度高等诸多优点。
  缺点:VRV直冷式空调用于酒店客房需要若干组子系统(室外主机)组成,需要较大的室外安装面积。由于冷媒管接点众多,一旦发生泄露难查找和维修。目前冷媒管道长度限制在90~120m之内。
  目前常见的关于各类热泵的产品说明书或技术介绍中,均讲的比较神秘。把一个本来简单的问题讲的很复杂,可能出于越神秘越复杂,其科技含量就越多的缘故吧。下面对于各类热泵来一个通俗的介绍。
  通常把地源热泵、水源热泵、气源热泵统称为有源热泵。无论哪一种热泵,其工作原理都是一样的。区别在于热源的不同叫法而已。
  地源热泵技术是利用地下浅层地热资源(包括土壤、地下水、地表水),以地热源作为热泵夏季制冷的冷却热源,冬季采暖供热的低温热源;同理水源热泵则以建筑附近的江、河、湖、海、水库等为热源;目前实用技术两者均实现了建筑物空调,采暖和生活用水的三联供;而气源热泵是从空气中吸收热量做为热源的,实用技术实现了向建筑物提供采暖和生活用水二联供。无论哪种热泵均为通过输入少量的电能,获得较大的热能,一般可达1:3.5以上。
  综上所述地源热泵和水源热泵优点很突出,但受建筑物的客观条件和建筑物所在的地质条件、自然环境所限制,往往许多地方不适合应用。特别象深圳这样的高密度建筑物群中,较难以实施。因此必须因地制宜,采用一种适合我国南方(亚热带气候)而不受城市建筑物和地质条件的影响的产品,新型气源热泵在原气源热泵的基础上增设一套蒸发器。仍然可做到:空调制冷,采暖制热和生活热水的三联供给。
  主要利用我国南方(深圳、海南、粤南地区)全年平均温度20℃以上。冬季平均气候9~16℃,极温不低于3℃。优越的气候条件给气源热泵开辟了良好前景。
  由工艺流程示意图可知,春夏秋空调季节,热泵热源来自于空调负荷,冬季非空调季节,热源来自室外空气,由压缩机做功将吸热蒸发后的气态吸热冷媒压缩成高温高压气态冷媒,在冷凝器中放热加热生活用热水(或采暖用热水)。气态冷媒被冷却、冷凝为液态冷媒,经过节流膨胀至蒸发器蒸发吸热,从而完成一个热循环。
  设有二套蒸发器系统,一套(即制冷终端设备)为春、夏、秋空调季节使用,一套为冬季非空调季节使用,即从操作上分为两个工况。
  气源热泵技术,特别适用我国南方冬季极限温度≥3℃以上的地区,全年节约能源费用约40%以上。
  以空气作为热泵热源,可谓取之不竭,用之不尽,热源费用等于零,不需打井,埋管,一次投资费低,不受地质状况和建筑物的影响。
  我国现生产的气源热泵规格比较小,暂无大型化设备。做为大型酒店采暖之用,还有待于开发。目前气源热泵主要用于生产生活用热水的同时,副产空调制冷而广泛采用。
  推荐空调主机+气源热泵配制,热泵选型可考虑按酒店生活热水的总用量进行选择。
  有些酒店冬季(非空调季节),仍用气源热泵制冷,作为酒店空气除湿之用,也取得了良好的效果。
  酒店宴会厅、多功能厅、餐厅等公共区域空调负荷较大。当非就餐时,或不举行宴会、不举办各种庆典会议及活动时,室内空调负荷很低。但当一旦启动,往往人员大增,宾客满堂,座无虚席,有时甚至超员20%以上。因此在宴会厅、多功能厅、餐厅的空调冷负荷设计计算时,均要充分考虑满员和超员的冷负荷余量,所以设计的冷负荷均很大。
  该空调方式多采用全新风低风速组合式大风量空调机组供冷。常用送回风方式有两种:
  b)设有送、回风方式;无论哪种方式,该系统的新风百分比都很大。空调制冷量,一般新风供冷是循环供冷的一倍多。
  如何根据空调的实际负荷变化而合理的调节新风量达到节能的目的,就是本技术介绍的中心内容。采用CO2浓度调节新风量节能方案,如图示:
  酒店宴会厅、多功能厅、餐厅等公共区域采用CO2浓度调节空调新风量节能技术,主要采用CO2探头,采集空间的CO2浓度,通过传感器至智能分析控制器发出指令,从而控制电动微分调节风阀。以达到调节和控制新风量一直处在最佳节能运行状态。该技术适合设有送、回风空调方式的场合。节能值平均可达20~35%以上。本回答由网友推荐已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起
  华立能云是由华立集团-华立科技股份有限公司研发一款能源管理软件,系统通过智能电表等数据采集终端,自动采集,实时监测,大数据分析用能,自动构建能耗模型,助力企业能源管理,推动企业节能降耗。
  你们酒店是多大?星级酒店?连锁酒店?还是地方小酒店?工程部一般都有巡检记录的吧,每年人工统计能耗确实挺麻烦。我们是专业做能源管理的,所有能源消耗都能自动统计到电脑,现在都是物联网,安装智能电表之类的设备,所有数据都会自动传到服务器,统计出来,而且可以做到数据可视化,以图表模型方式显示年度月度用电,各项对比等等,都很方便。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

女性用品 男性用品 助勃增大器 手动飞机杯 电动飞机杯 女优名器 助勃延时 助勃延时 情趣内衣 情趣服饰 性感裙装 情趣内裤 三点激情 连体网衣 情趣丝袜 制服诱惑 男士内衣
女性用品 游戏 保温材料 喷码机 食品机械 安防监控 复印机 包装袋 广告服务 真空泵 制冷设备 婚纱摄影 爱情感悟 亲情故事 情感教室 感悟生活 情感图文 爱情婚姻 心理测试 爆笑男女 经典短信 心情日记 石材 汽车用品 自慰器

Archiver|手机版|www.2s.tv 成人用品

GMT+8, 2019-11-16 04:48 , Processed in 0.101894 second(s), 24 queries .

网站地图

回顶部
http://2s.tv/article-25242.html
http://2s.tv/article-24912.html
http://www.chb47cu.cn/thread-765-1-1.html
http://www.f74k5sp.cn/thread-1129-1-1.html
http://www.hnjc75f.cn/thread-603-1-1.html
http://www.mhy86tj.cn/thread-7534-1-1.html
http://www.uuur35q.cn/thread-4001-1-1.html